DGPT2/DMCR
DGPT-2 ada sistem proteksi yang biasa digunakan pada kebanyakan trafo distribusi.
Sistem proteksi ini meungkin memiliki beberapa fungsi dalam satu alat.
Sesuai dengan nama nya DGPT-2 dengan berbagai merk yang biasa ditemui dilapangan atau trafo-trafo yang terpasang meliputi Automation 2000 /DMCR/RIS kegunaannya sangat efisien dengan memasangkan satu jenis proteksi beberapa parameter dapat termonitoring,meliputi : Oil Lev dan Suhu pada oli trafo.
untuk sistem proteksi ini memliki 4 kontak signal dimana kontak status ini bisa digunakan untuk memonitoring atau memberi peringatan dini pada saat trafo beroperasi.
dalam kegunaannya proteksi ni dapat membaca beberpa status yang diantaranya adalah : Volume Oli ( Low atau Max ),Kandungan Gas Pada Oli ( dapat menujukan penurunan pada pelampung oli ),Penunjukan Suhu,dan dilengkapi dengan setting Kontak pressure ( Hanya nilai setting kontak,batasan tekanan yang dapat diseting /Tidak bisa lihat nilai tekanan )
Pemasangan sistem proteksi ini biasanya dipasang sisi bagian atas Trafo
pemasangan menggunakan beberpa klem pengikat dengan baud M8 dan terpasang Seal/Packing ISD untuk menjaga sambungan antara trafo trafo dan ISD DMCR/DGPT tidak terdapat kebocoran
Setelah pemasangan perlu diperhatikan pengukuran status kontak NO/NC sudah sesuai pada kondisi aktual kontaknya.
Catatan Kerusakan yang sering terjadi :
1. Kebocoran pada seal DMCR
2. Jarum Pembacaan pada suhu rusak/turun dibawah suhu lingkungan
3. Status kontak bekerja tidak aktual ( Kerusakan terminal Kontak )
Share :
Add New Comment